欢迎您进入广州瑞港消防设备有限公司

厨房灶台自动灭火,厨房灭火系统,厨房设备灭火系统,厨房灭火装置-广州瑞港消防设备

厨房安全 瑞港守护

厨房设备灭火装置批发定制首选服务商

全国免费咨询热线020-39935119

厨房设备灭火装置施工有什么规范?

文章出处:未知 人气:发表时间:2018-09-04 16:59

厨房设备灭火装置施工现场
4 厨房设备灭火装置施工
4.1 一般规定
4.1.1 厨房设备灭火装置施工前应具备下列技术资料:
1 经消防机构审批认可的设计施工图、设计说明书;
2 装置各组件符合市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证;
3 主要组件的安装使用说明书。
4.1.2 阀门、管道及支、吊架的安装除应符合本规程的规定外,尚应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235的规定。
4.1.3 管道的空气吹扫应按现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235的有关规定执行。吹扫合格后,应按本规程附录A填写“管道吹扫记录”。
4.1.4 管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性试验,并应符合下列规定:
1 水压强度试验宜采用清水进行,试验压力应为灭火剂贮存容器设计压力的1.5倍,稳压5min应无泄漏,目测管道无变形;
2 气压严密性试验可采用空气或氮气,试验压力为灭火剂贮存容器设计压力,压力保持3min,压降不应超过试验压力的10%;
3 试验合格后,应按本规程附录B填写“管道试压记录”。
4.2 装置组件的安装
4.2.1 贮存装置应牢固固定,并应采取防腐措施;其手动操作装置距地面高度宜为1.1m。
4.2.2 管道的安装应符合下列规定:
1 管道采用螺纹连接时,宜采用机械切割;螺纹不得有缺纹、断纹等脱扣现象;螺纹连接的密封材料应均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内。
2 管道连接前应检查内腔,确保无异物。
3 管道应固定牢靠,支、吊架的距离应符合设计要求。
4.2.3 喷头的安装应符合下列规定:
1 喷头的安装应在管道试压、冲洗合格后进行;
2 喷头应牢固固定,并应按设计要求核对型号、规格、安装位置和喷放方向;
3 喷头安装时,应防止密封填料等杂物进入喷头内部。
4.2.4 火灾感应器的安装应符合下列规定:
1 火灾感应器的安装应便于检查和清洗,安装在烹饪部位上方的火灾感应器,应固定在排烟罩上。
2 安装在烟道内的火灾感应器,宜固定在烟道壁或烟道外墙上,探测器的热感应部位应伸入烟道内。
3 火灾感应器与烹饪部位之间不应有遮挡物。
4.2.5 手动装置的安装应符合下列规定:
1 手动装置应安装在出口通道上的明显和便于操作的部位,并应牢固固定,其中心位置距地面的高度宜为1.5 m。
2 采用电信号的手动装置,导线连接应采用焊接或可靠压接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
3 采用拉索式的手动装置,拉锁套管和拉手应固定牢靠。拉索应采用不锈钢多股绳,拉锁转弯处应采用专用导向滑轮,启动拉手应设置在专用的保护罩内。
4.2.6 采用电动的装置,其电源应设置备用电源,其延续工作时间不应少于24h。
4.2.7 控制盘的安装及控制部分的布线,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的规定。
厨房设备灭火装置施工注意事项

在线客服

产品报价

技术咨询

售后咨询

咨询电话:
020-39935119
二维码

扫码报价